设置控制面板的IP地址和子网掩码
对于二代精简面板KTP700 Basic PN,返回控制面板,点击“Network Interface”,将DHCP设置为OFF,
然后输入IP地址(例如192.168.0.2)和子网掩码(例如255.255.255.0),确保与下载计算机的IP地址和子网掩码一致。
对于标准移动面板,在博途软件中打开需要下载的项目文件,双击设备组态,选中精智屏的X1以太网口,
分配IP地址(例如192.168.0.11)和子网掩码(例如255.255.255.0)。
设置下载计算机的接口参数
在组态电脑上打开“Set PG/PC Interface”,在控制面板中选择“大图标”显示,找到并打开
“Set PG/PC Interface”。
在“应用程序访问点”的下拉列表中选择“S7ONLINE (STEP 7)”,在“接口参数分配”中选择
与面板相连的网卡名(例如BroadcomNetLink(TM) Gigabit Ethernet.TCPIP.1),确保不带“Auto”。
设置过程中需要注意的事项
确保所有模块连接完好,博途软件与CPU在线连接正常。
子网掩码必须与下载计算机的子网掩码一致。
选择正确的网卡名,避免使用带有“Auto”的选项。
在设置过程中,确保面板和下载计算机在同一网段内。