控制工程师论坛

电机与运动控制

三菱伺服驱动器参数设置方法

kxfwhnld
kxfwhnld

2024-11-01

  基本设置步骤

  双击SETUP154C图标,进入设置界面。

  选择系统设定,机种选择“MR-E-A”,波特率选择“9600”,串口选择“COM3”(根据计算机端口选择)。

  设置站号,选择00站。

  进入参数设定,进行参数调整和写入操作。

  具体参数设置

  电子齿轮比设置:

  P3和P4分别代表电子齿轮比的分子和分母。例如,如果电机每转一圈产生131072个脉冲,负载需要5000个脉冲转动一圈,则电子齿轮比P/Q可以设定为5000*131072/5000。

  P19和P21的设置:将P19数值设定为000E,断电后重新上电,然后设置P21为0,表示双脉冲模式。

  脉冲接受模式设置:

  设置P21为0,表示使用双脉冲模式。

  屏蔽上下极限设置:

  设置P41为P0110,表示屏蔽上下极限。

  调试运行功能

  点动运行操作:

  电机转速设置为3000r/min,加减速时间常数设置为1000ms。

  定位运行操作:

  电机转速设置为200r/min,加减速时间常数设置为1000ms,移动量为931072脉冲。

  程序运行操作:

  在编辑程序中输入运行程序、进给转速、伺服到达额定转速时间、移动脉冲距离等参数,然后启动程序运行。