2024-11-08
有个项目工作温度是-40度到60度,我咨询了施耐德的开关温度是-35度 交流接触器是-40度,但是热继电器温度不够,请问用什么品牌或方法能达到电机保护的条件?
评论3
楼主 2024/11/8 0:46:35
这个电机不好选,价格估计也不便宜,电机运行过程中遇冷,会有水汽产生,电机耐环境要求高
楼主 2024/11/8 0:49:28
控制柜内是不是能加温湿度加热器呢,根据温度调控控制柜内的整体温度,从而保护控制元件
楼主 2024/11/8 0:50:52
是一定需要热继电器吗?综合保护器和其他电流保护器等不行吗?