2024-11-12
工业物联网走的是modbus协议 ,用的国产工控板plc,用三菱编程软件的,采集十几个 传感器的 实时 数据,现在 数据 采集速度太慢,曲线1s才走一下,想要数据 采集提升到0.5秒以内一下,经测试,是modbus堆积,1秒多才轮询一次,请大神帮忙解决。
评论3
楼主 2024/11/12 23:12:50
十几个传感器都是modbus协议的?
楼主 2024/11/12 23:17:41
十几个传感器都要同步采取实时数据?
楼主 2024/11/12 23:18:11
1、每个站或传感器读取的数据量,站号多了 或每个站数据量很多,周期就会长
2、传感器波特率能改就把整个通讯系统的波特率都改大