现场的鼓风机一开,我的三个投入式液位计就受影响。具体情况是,鼓风机的位置与三个投入式液位计有40米的距离,并且鼓风机接入的电柜和PLC与三个液位计的接入的电柜和PLC不在同一个电柜,且这两个电柜的距离也有40米左右,且与鼓风机接入同一个PLC的那个液位计没有受影响,这种情况会是什么原因呢,该怎么解决?求各位大神指点
评论4
楼主 2025/2/15 21:55:41
出现这样的情况,可能是电磁干扰的问题,电机运行干扰投入式液位计的通信传输;
问题定位,需确定下:
1、这两个电柜的供电电源是一个电源分支 过来的?
2、是否方便将有影响的3个液位计,先更换一个进行一定屏蔽的液位计、或者较好的其他传感器(那个正常的那个液位计),看看是否正常?
3、跟鼓风机在一起的,没有影响的液位计 也是投入式的?
楼主 2025/2/15 22:00:03
鼓风机的电源线及控制线与3 个液位计的布线是个什么状态?如果鼓风机的电机是由变频器驱动的, 则应重点考虑变频器引起的干扰。
楼主 2025/2/15 22:00:37
楼主 2025/2/18 10:27:11
有没有用变频器?
变频器的干扰很大