1.气路没有问题,请检查电路部分。
2.定位器设置问题;
3.定位器的线路正负极接反了;
楼主 2008/1/16 9:40:06
楼主 2008/1/16 20:07:49
是气开还是气关,再有4-20ma信号有无变化,定位器是否动作,膜片,轴封是否漏气等
楼主 2008/1/17 19:55:20
我理解的是当DCS给出0%(即4MA电流),阀门关,气没有输出,当然,阀门不动作;给出有效信号,气有输出,气动薄膜驱动阀动开启。我现在的问题是,信号给多少都无效,输出一直都有气。请给予具体的指点。不胜感激!!
楼主 2008/1/17 22:08:27
信号给多少都无效,输出一直都有气?是常仪定位器吗?供气压力应为多少,是否压力太高,是否定位器量程调得太大,如果还不行,更换一新定位器试一下
楼主 2008/1/18 19:32:26
检查一下气路和减压阀看看有什么问题,如果没有的话,在调校一下阀门定位器的内部调零螺钉看看可以不,我上次遇到这种情况就是这么弄的