由于新型DCS的功能不断扩大,已经有了安全仪表系统(SIS),因此也可以用一套具有SIS功能的DCS来统一管理,这样业主当然欢迎。但保险公司需要第三方的认证,而认证就要有量化的概念,因此IEC制定了标准,将安全等能分为四级。所谓SIL全名为安全完整性等级。根据目前的制造水平,变送器的安全等级仅为SIL2,若要满足SIL3的要求,可采取冗余措施,至于DCS,目前一些大的DCS制造商都已通过了TUV认证,达到了SIL3。按照目前的社会的生产水平,只要符合SIL3的标准就可以满足化工及重石化行业的安全要求了。因此越来越多的仪表制造厂商使其产品具有SIS的功能,这是当前的一个热点。

实现SIS的集成缺乏可操作性
  功能安全还会得到进一步的发展,目前有关的国际标准也已有了,有些公司也已推出了有关产品,有关功能安全的文章也在刊物上发表了不少,但是作为用户,迫切需要的却是集成仪表安全系统(SIS)的可操作性。
  按照国际标准的规定,将安全等级分为4级即SIL1~4。其中SIL4等级为最高。所谓SIL其全名为安全完整性等级(Safety Integrity Level),英文缩写为SIL,由每小时发生的危险失效概率来区分(SIL2为≥10-7至<10-6;SIL3为≥10-8至<10-7)。
  生产过程所需要的安全等级由专门的生产工艺公司来评估确定。一般对安全要求比较高的工艺生产过程需要的安全等级为SIL3。
  因此,当用户选定了通过认证过的SIL3的仪表与装置组成的系统后如何简要地进行计算,验证符合SIL3的 要求,就成为当务之急了。

今后DCS与FCS在一段时期内将会共存。
  现场总线的国际标准将会增多,第一代基于总线的现场总线尚未得到普及,而第二代基于网络(实时工业以太网)的现场总线又已崛起,未免使有些用户感到困惑,无奈而等待,因此,DCS与FCS将会共存一段时期。