2008-07-14
评论11
楼主 2008/7/3 8:09:16
要分别外加热保护,连到变频器。变频器要选大一点。
楼主 2008/7/3 21:03:09
还有所带负载情况是不是一样的,如果不是的不一定达到同步
如果是一拖二的情况下,两电机不一定是同步的。如果两台变频做成速度闭环,主从负荷控制,相信一定可以达到两电机速度同步
楼主 2008/7/4 6:48:18
电机功率是一样的。所带负载主要看机械安装的关系了。
楼主 2008/7/6 7:24:22
楼主 2008/7/6 11:56:13
采用一拖二方式的,主要是为了节约,同步性一般好,不要求精度的,一般使用在恒压水系统或台车运行
采用两台变频器,使用主从模式,采用编码器实行速度闭环控制,转矩给定由主变频器输出给从变频器,这样二者的转矩输出相当。
或者采用一台直流变频器+一台励磁控制器,这样两台电机的电枢由变频器控制,励磁电流各自控制,二者的转矩输出同样相当。
楼主 2008/7/7 8:46:56
楼主 2008/7/8 17:32:54
楼主 2008/7/9 16:31:47
1、变频器支持多套参数设置;
2、电机单独的过流保护;
3、电机功率只和小于变频器额定功率;
4、电机功率不一定同步,主要看两套参数是否一致,诸如最大转速的设置,外部控制是否一致。
这只是我个人的认识。
楼主 2008/7/11 12:52:04
电机参数一致,变频器适宜选择大一级的,设置参数注意两台电机的功率和,作好单台电机的过负荷保护.
楼主 2008/7/12 20:21:00
不可能同步,因为有电机和负载因素,但可以忍受也可以忽略不记。