loden29
loden29

2009-08-15

转载亿万论坛上的发言,感觉很不错,希望对大家有帮助

 

最近一段时间一直在外面调一个水处理的项目,2套414-2DP系统,还各加了一块DP扩展模板,带了近百个站(都是PLC模板,没有带传动装置),打DP网时几乎都是一次上电就通,就遇到一次问题,还是因为施工单位做的DP头有问题。自己又紧了紧线,就OK了。
总结了一下这次打DP网比较顺的原因:
1、在家的时候自己做了大量试验,每个站的耦合器和模板都仔细研究了一遍。别怕麻烦,在家麻烦点总比到现场出问题要好得多。
2、在做硬件配置时,标清楚各个站的名称,便于去拨站地址。
3、上电前仔细检查了一遍电源,站地址,DP头上的ON/OFF等是否正确。
4、说一下那个DP头出的问题:当时的现象是从那个站开始,后面的站都找不到,当时把DP头拆开看了下,拔了拔线,没问题啊!又去它的下一个站看DP头,量线路,都没问题。后来怀疑是距离远,降了下速率,也不通。没辙,想再最后仔细查下DP头,再不行就断开后面的网一个个试。这次终于被我发现问题了,原来两根线里有一根拧紧了,另一根没拧紧,所以前后拉,看不出什么,左右一拉立马就看出来了。只怪自己检查不细,拧紧后,全都OK了。
 
5、(后加于7月17日)前两天有个朋友给我打电话,说他连的一个315-2DP带2个ET200的DP网就是不通,由于我没在现场,只能根据他说的情况给他说了几种可能的解决办法,结果都不行。第二天他给我打来电话,说网做通了,原来问题出在只在DP头的出线处接了DP线,而进线处没接线。相信老手们都很清楚这点吧,在这提醒一下新手们:如果DP头上只接一根DP线,一定要接到DP头的进线位置!(记得当初这个问题也害我折腾了半天,试了好几次才发现是这么回事)
 
其实,写出来觉得也就这么回事,好像真没什么特别的,只要一步步认真做下来,即使再多的站应该也不是什么问题。