楼主 2008/9/12 21:02:21
楼主 2008/9/13 23:48:34
以上情况应该是变频器内部的互感元器件坏了或性能不稳造成。
楼主 2008/9/14 9:38:47
楼主 2008/9/14 10:50:57
楼主 2008/9/14 11:54:21
我也遇到过这样的问题,那时候我是用250KW的施耐德变频器带11KW的小电机,那时候是因为马达跳了,不能确定是马达问题还是变频器问题,所以拿小电机试一下,设定最高频率30HZ,但是每次上升到10HZ,就马上跳到30HZ,然后又从0HZ开始运行,搞得我一头雾水,后面发现的问题是:变频器参数要设置成小电机运行。
你这样的问题,先把参数恢复到出厂设置看下。
楼主 2008/9/14 20:00:27
楼主 2008/9/14 23:13:58
楼主 2008/9/15 8:46:47
你这样的问题,先把参数恢复到出厂设置看下
楼主 2008/9/15 9:52:24
估计这故障是你参数设置不合理所引起的。当频率上升到8Hz时,估计电流达到额定电流的150%,而电压偏低,变频器处于过载保护状态,这状态停留2分钟后报警E14。我没用过艾默生变频器,是根据分析且查了下E14确实是过载保护报警,所以你注意下重新设置参数。
楼主 2008/9/15 10:35:59