有一台艾默生变频器,功率为5.5KW,电机为5.5KW,设定运行频率为30HZ,当电机运行时,变频器的频率上升到8HZ时,即不能上升,即使上升到30HZ,过一会儿又回到8HZ ,片刻后变频器即跳E14。运行时频率不能平稳,变频器显示的电流也是忽高忽低,用钳形表测量,与显示差别很大,估计为变频器故障。更换了一台同型号的变频器,启动后运行正常。。
个人分析,变频器的测量电路有故障,使得测量的结果偏高。但为什么变频器运行到8HZ 时,频率不能上升。各位高手,请帮忙分析一下,是什么原因?还有其他原因吗?
谢谢!!!
评论40
楼主 2008/9/10 22:40:52
楼主 2008/9/10 22:41:32
1
即变频器输出频率的上、下限幅值。频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源出故障,而引起输出频率的过高或过低,以防损坏设备的一种保护功能。在应用中按实际情况设定即可。此功能还可作限速使用,如有的皮带输送机,由于输送物料不太多,为减少机械和皮带的磨损,可采用变频器驱动,并将变频器上限频率设定为某一频率值,这样就可使皮带输送机运行在一个固定、较低的工作速度上。
2
有的又叫偏差频率或频率偏差设定。其用途是当频率由外部模拟信号(电压或电流)进行设定时,可用此功能调整频率设定信号最低时输出频率的高低,如图1。有的变频器当频率设定信号为0%时,偏差值可作用在0~fmax范围内,有的变频器(如明电舍、三垦)还可对偏置极性进行设定。如在调试中当频率设定信号为0%时,变频器输出频率不为0Hz,而为xHz,则此时将偏置频率设定为负的xHz即可使变频器输出频率为0Hz。
3
此功能仅在用外部模拟信号设定频率时才有效。它是用来弥补外部设定信号电压与变频器内电压(+10v)的不一致问题;同时方便模拟设定信号电压的选择,设定时,当模拟输入信号为最大时(如10v、5v或20mA),求出可输出f/V图形的频率百分数并以此为参数进行设定即可;如外部设定信号为0~5v时,若变频器输出频率为0~50Hz,则将增益信号设定为200%即可。
楼主 2008/9/11 7:52:24
楼主 2008/9/11 8:56:16
楼主 2008/9/11 9:14:15
咨询电话问一下吧
楼主 2008/9/11 9:49:37
一楼的说得好详细哟,但没有说到眯上,你没有说明你测量电流的结果是什么?
如果你用钳表测量其电流能正常的话那可能是变频器的测量电路坏,如测量值波动较大的话那可能是变频器内整流电路板坏
最好将内部板进行一次清洁,有时灰尘太多的场所对变频器运行也有影响的
楼主 2008/9/11 21:39:17
E14,是什么故障?你用的是什么负载啊?估计是逆变模块触发上的问题,你测试一下载波脉冲对不对
楼主 2008/9/12 8:50:21
后来查出减速机也存在缺油现象,但变频器肯定还是存在问题的。
技术支持也找过,按照指导的去做也没有效果,因为有些问题他们也没有碰到过
楼主 2008/9/12 8:51:20
楼主 2008/9/12 13:03:05