1)最大持续工作电压 Uc:对于内部没有放电间隙的电涌保护器,该电压值表示最大可允许加在电涌保护器两端的工频交流均方根(rms)。在这个电压下,电涌保护器必须正常工作,不可出现故障,同时该电压连续加载在电涌保护器上,不会改变电涌保护器的工作特性。
2)额定电压UN :厂家设计该设备在正常工作下的电压,它可以用直流电压表示,也可以用正弦交流电压的有效值(rms)来表示。
3)最大通流量Imax:SPD不发生实质性破坏,每线或单模块对地,过规定次数、规定波形的最大限度的电流峰值。冲击通流容量一般大于标称放电电流的2.5倍。
4)额定放电电流(In)(标称放电电流):厂家出厂时标称电涌保护器的8/20雷电流波形的电流峰值,它是用来划分C类等级(Ⅱ级)电涌保护器。
5) 脉冲冲击电流(Iimp)标准的10/350us雷电流模拟波形,主要参数:
*电流峰值
*电量
*比能
它是模拟自然界直接雷击的波形,B级雷击放电器必须能承受适当雷电流的多次冲击而不发生损坏。
6)电压保护水平 Up:电涌保护器被触发前,在它的两端出现的最高瞬间电压值。本书第19页表格中列出了符合DIN VDE0110-1(04/97)标准的各类设备的保护电压水平的要求及对应保护水平电压。
7)残压:雷电放电电流通过SPD时,其端子间呈现现的电压。
8)100%雷击脉冲箝位电压:在1.2/50us的雷击脉冲电压波形的冲击下,电涌保护器的动作电压,在这个电压波的测试中,对电涌保护器进行十次冲击,保护器均必须动作。
9)额定频率(fn):厂家设计该设备在正常工作下的频率
10)反应时间 (tA):在本质上,反应时间是依赖于电涌保护器内部所采用的元器件的特性来确定的。反应时间有可能由于浪涌电压的du/dt(电压上升速度)或浪涌电流的di/dt(电流上升速度)陡度而有所限制。
11)短路承受强度:电涌保护器必须在依靠外部或内部的断路器或电路的过流保护装置断开,短路中流前所能承受的短路电流(如保险丝或断路器)将该电流遮断。
12)后续电流(If):
在电涌保护器放电后,流经它的电流,它依赖于不同的电网,后续电流是属于持续开路电流,它的大小是和电涌保护器到变压器的距离及变压器容量有关系。
13)传输频率通信线路电涌保护器的插入损耗<3dB时的频率。