1、“这样并联,交流电源被双方的整流模块短路”的说法是错误的,向楼主道歉!
2、应该是,这样并联时,只要一个桥臂击穿短路时,会造成其它桥臂相互短路炸机!
楼主 2008/10/11 16:52:42
是不是外界电源太高?
楼主 2008/10/11 20:14:50
楼主 2008/10/12 13:20:51
也是富士的变频器,把供应商叫过来了,做短路实验。
结果供应商不敢做。
叫了个欧姆龙的供应商过来,做短路实验,变频器扛住了。从此变频器都换成欧姆龙得了。
楼主 2008/10/13 8:01:59
内部原因首先要查清楚!
楼主 2008/10/13 9:51:16
设备用的时间久了,现场维护很差,电缆很乱,更换电缆后连线号也不加,全靠经验接线,这次事故就是因为新手对现场不熟悉接错了线,把直流母线给短路了造成炸机事故。
教训:多人维护同一个大型设备,接线一定要规范,尤其不能凭经验随意改线,给他人维护造成困难还容易引起事故。
楼主 2008/10/13 22:14:24
楼主 2008/10/13 23:50:05
复杂的事情可不能让新手去做,我里把生产系统都人为停了。
楼主 2008/10/14 10:51:36
直流短接事故能全闸吗?
楼主 2008/10/15 8:32:03