2.3 使用STEP 7 进行组态

2.3.1创建项目组态S7-400H

STEP7中新建一个项目,在Insert菜单下的Station选项中选择SIMATIC H Station,添加一个新的S7-400H的站,如图22所示:

22 创建项目和添加S7-400H

 

2.3.2 配置硬件

1)在S7-400H站目录下双击Hardware打开硬件配置。

2)添加一个UR2 H机架,如图23所示:

23 添加UR2H机架

 

 

 

3)配置电源和CPU,并设定CPUPROFIBUS DP主站的地址,本例为2,如图24所示:

24 添加S7-400H CPU

4)添加同步子模板到IF1IF2槽位上。

5)添加以太网网卡并配置MAC网络地址,如图25所示:

25 配置以太网模板CP443-1

只有以太网可以与HMI系统WINCC通信。

(6)将机架0的硬件配置拷贝,粘贴,复制机架1并调整网络参数,如:以太网的MAC地址等,在硬件组态中出现两个机架,如26所示:

 

26 S7-400H的硬件配置图