2008-10-17

翻到98年的两份技术评论文章,一篇是ABB SS Kandola先生的,另一篇是自动化研究公司(ARC)副总裁Richard Caro先生,他们都提到了PA有很多无法和Ff比拟的功能,认为它不是一个好的选择,我摘录了Richard Caro的比较表并融合了文章的观点,做了个对比:

 

 

Ff H1
Profibus-PA
网络节点通讯方式
Peer-to-Peer
Master-slave
数据传输
Scheduled
Polled
组态方式
by Function Block
(Ease of Use)
by Address
(Bits and Bytes, Tedious)
在线组态能力
Yes
No
在线增减仪表设备
Yes
No
设备自动识别即插即用 (plug & play)
Yes
No
自动网络地址管理
Yes
No
时间应用同步
(对于报警和控制要求同步是必需的)
Yes
No
全局位号搜索和避免位号重复 (避免数据库的冲突)
Yes
No
在智能设备中执行闭环回路控制 (PID, Cascade, Feedforward, etc.)
Yes
No
与主系统的直接接口
Yes
No. Profibus-PA是DP的衍生,必须通过DP/PA链接器和耦合器组合来转换Host DP interface

 

现在已经到了2008年了,PA的这些问题有解决吗?希望各路专家各抒己见。