同步段
(1)同步段用于同步总线上的各个节点,在此段内期望有一个跳变沿出现。如果跳变沿出现在同步段之外,那么沿与同步段之间的长度叫做沿相位误差。采样点位于相位缓冲段1的末尾和相位缓冲段2开始处。
(2)传播时间段用于补偿总线上信号传播时间和电子控制设备内部的延迟时间。因此,要实现与位流发送节点的同步,接收节点必须移相。CAN总线非破坏性仲裁规定,发送位流的总线节点必须能够收到同步于位流的CAN总线节点发送的显性位。图2显示了两个总线节点的相移和传播段时间。
楼主 2008/11/3 12:42:36
CAN总线具有突出的可靠性和实时性,适合在复杂的战场环境下工作,基于CAN现场总线的时间信息数据接口,可充分保证时间信息的传送,并为电子时间引信系统提供标准的数据接口,便于应用在其它防空武器系统的嵌入式改造或未来数字化防空武器系统中。本文阐述了CAN现场总线、总线接口技术、时间信息提取电路结构、信息无线发送结构等原理,及如何利用CAN现场总线技术实现时间信息共享技术。 CAN现场总线概述 CAN(Controller Area Network)总线诞生和发展于汽车工业自动控制领域,是两线制多主对等总线型拓扑网络,能有效地支持具有很高安全等级的分布实时控制,是唯一有国际标准的现场总线(Field Bus),目前发展到CAN2.0B规范,应用范围极为广泛。 CAN总线用显性和隐性两个互补的逻辑值表示0和1,总线接口上同时发送显性和隐性位时,总线值是显性,实现逻辑与。根据ISO/OSI参考模型,CAN的层次划分为:数据链路层,包括逻辑链路控制子层和介质访问控制子层;物理层。 CAN总线信息的报文传输有数据帧、远程帧、错误帧和过载帧四种不同类型的帧,数据帧和远程帧可以使用标准帧和扩展帧2种不同格式,标识符域的长度分别为11位和29位。CAN的帧由不同的位域组成,以数据帧为例,它包括7个不同的位域:帧起始、仲裁域、控制域、数据域、CRC域、应答域和帧结尾。 为获得安全的数据发送,CAN总线采取错误检测和处理的措施,在报文传输过程中设有位错误、填充错误、CRC错误、格式错误和应答错误5种错误类型,对于故障的界定有错误激活、错误认可和总线关闭3种状态。 智能节点接口技术 节点是CAN网络上信息的起点和终点,智能节点是指具有微处理器的节点,具体有可靠性、兼容性、信息处理能力等方面的优势。智能节点硬件设计包括CAN控制芯片与MCU的连接和CAN控制芯片与PC的连接,典型的智能节点结构为MCU+CAN控制器+CAN驱动器,具有CAN模块的MCU微控制器将前2者合二为一,如PIC18F458、MC68HC908GZ16、P8Xc591,使操作更加方便。PC机上的智能节点设计多采用CAN适配卡,由ISA接口、双口RAM、嵌入式微处理器、CAN控制器、CAN驱动器组成。 智能节点软件设计的核心内容为CAN节点初始化、报文发送和报文接收,还包括CAN总线错误处理、总线关闭处理、接收滤波处理、波特率参数设置、自动检测以及CAN总线通信距离和节点数的计算。 时间提取单元和编程装置是电子时间引信系统的重要组成部分,两者协调工作完成射弹飞行时间的隔离提取、数据共享和编码发送,设计实现上采用功能电路+数字接口的方案,作为节点连接在CAN总线上。两者的机械结构设计要充分考虑与现有武器装备的机械兼容性和电磁兼容性,不能影响现有装备的结构和工作状态。 时间提取单元 时间提取单元的功能是从武器系统火控计算单元中提取射弹飞行时间,并将其发送到CAN总线上,电路结构主要由射弹飞行时间数字量隔离提取电路、射弹飞行时间模拟量隔离提取电路、A/D转换电路、控制信号(开关量)隔离采集电路、数字接口、隔离型DC/DC电源模块等组成,可以提取16位射弹飞行时间数字量或1路射弹飞行时间模拟量、8位控制信号,输出CAN总线信号,使用双绞线在1km的范围内得到高达70kbps的传输速率。 光电隔离电路采用双光耦构成电流串联负反馈电路实现模拟信号,即将两个相同型号的光耦的输入端串联组成差分负反馈,来补偿光耦的非线性电流传输系数,可以得到较好的一致性,使电路传输特性更好。典型的双光耦芯片(如HCNR200)内部结构及其应用电路采用ADC0809芯片完成AD转换,隔离型DC/DC选用爱立信PKV3211PI电源模块,其输入电压范围为9V~36V,输出电压5V,输出功率2.5W。 编程装置 编程装置的功能是从CAN总线上获取射弹飞行的时间数据,进行数据编码,并通过射频模块转换为射频信号发送,电路结构,由数字接口、微控器、无线射频模块和监控电路组成。微控器AT89S51为电路的核心,完成数据接收、数据编码、射频模块控制、数据串行发送等功能,大大简化了电路结构;监控电路采用X25045,监控微控制器的工作状态,防止程序跑飞;数字接口与时间提取单元相同;无线射频模块采用原厂提供的标准电路板并设置为发送状态,其天线为腐蚀在PCB板上的铜线,在天线外 2m~20m的范围内形成射频编程窗口。 编程装置电路板安装在长方体形盒里,外部通过接插件分别与CAN总线(两芯插头和插座)和无线射频模块(7芯的插头和插座)相连接。整个编程装置盒固定与火炮炮箱上方,距炮口约2.5m的位置,且将射频模块PCB板有天线一侧朝向身管方向,以便获得较好的射频性能。
楼主 2008/11/3 12:44:38
本文采用PC机并行端口EPP(Enhanced Parallel Port)协议在Windows98系统下通过对并口操作完成对CAN控制器SJA1000的控制,从而与同一网络的其他CAN节点的通讯。
1转换端口电路框图
由于SJA1000的访问时间在40ns以内,所以PC在访问SJA1000时完全可以不用插入等待周期。/Wait可以由/Addrstrobe和/Datastrobe信号经过一个与非门后产生(图1)。由于SJA1000的A L E时下降沿锁存地址信号,所以将/Addrstrobe反相后与ALE相连。在EPP的数据读/写周期时,SJA1000的/RD和/WR控制信号有效,而在地址读/写周期时无效。SJA1000的/RESET脚与并行端口的/RESET脚相连,由PC机向SJA1000提供复位信号,如果并行端口的/RESET脚不用做S J A1000的复位,则可以用作外设16位地址高低字节的选通信号。SJA1000的片选/CS脚接地,始终处于选通状态。
2EPP端口寄存器
(表1)
(表2)
上表中IRQEN:中断使能位(1有效);ASTRB:地址选通位(0有效);INIT:初始化(1有效);DSTRB:数据选通位(0有效);WRITE:读/写状态位(0:写,1:读)。读取接口状态和控制接口都只须对相应的端口寄存器进行操作。以下为Windows环境下采用VC++嵌入汇编的收和发的子程序(基地址为378h)。
4通讯实现过程
PC机采用Visual C++建立对话框发送对象,采用主动发送方式,此时CAN网络中一定要有接收方存在,否则SJA1000将由于无应答而一直处于发送状态。接收数据则采用查寻方法(VC++采用工作线程方法很容易实现)。以下为创建线程及线程执行函数(在执行函数体中以接收数据并输出为例,不考虑CAN总线远程帧请求,SJA1000的基地址为0)。
5结束语
CAN总线以高抗干扰性,高速率,实时性强等优点,被广大顾客所青睐。本文介 绍了基于并口与CAN总线的转换及通讯办法,这些都是笔者在学习和实践中得来,相信能对 从事相关工作的人员有一定的启发。
楼主 2008/11/6 12:44:54
楼主 2008/11/7 9:02:33
图片:
图片:
楼主 2008/11/9 21:56:46
1 引言
随着计算机网络的普及应用,人们从过去主要是对计算机监控系统监控功能的关注,转移到对其数据传输功能的关注。人们越来越重视数据的传输,人们希望通过互联网能在世界的任何角落及时观察到工业生产现场的各种状态数据。目前主要是基于Profibus总线的数据传输技术,虽然这种常规的传输技术具有相对结构简单、易于实现等优点,但是它有如下一些缺点不很适于作井下安全监控系统的传输总线。第一,它是主从结构,不能实现多主传输;第二,它的从节点都是固定地址,而且只能静态设置;第三,它的节点的加入不能随意动态进行;第四,它能够连接的节点数量末段最多32个,加中继的情况下也最多只能有三段,对于一些大矿,应用受到限制。相比之下,CAN总线技术具有的结构灵活性,以及它的节点容量(理论上是无限制的)十分适用于煤矿安全监控系统的组成特点和使用特点。所以我们选择CAN总线作为煤矿安全监控系统的传输技术。
本文将对应用发展比较成熟的先进的CAN总线技术,进行了深入的研究。在此基础上提出一个基于CAN总线的煤矿安全监控系统的数据传输方案,并在最后给出实现该方案的分站通信电路、分支中继电路的设计。
2 CAN总线
CAN (Controller Area Network) 总线,又称控制器局域网,CAN 已被公认为几种最有前途的现场总线之一。CAN 总线规范已被ISO 国际标准组织制订为国际标准,CAN 协议也是建立在国际标准组织的开放系统互连参考模型基础上的,主要工作在数据链路层和物理层。用户可在其基础上开发适合系统实际需要的应用层通信协议,但由于CAN 总线极高的可靠性,从而使应用层通信协议得以大大简化。
CAN总线采用总线式拓扑结构(见图1)。各节点可以像以太网节点那样直接挂接在一条主干线上。CAN采用两芯线缆,有极性连接。CAN总线网络也可以通过一个三通节点构成层次结构,呈现树型拓扑。对于采用电缆介质的CAN总线网络,总线末端要设有匹配阻抗,防止反射产生驻波。
CAN协议分为二层:物理层和数据链路层。物理层决定了实际位传送过程中的电气特性,在同一网络中,所有节点的物理层必须保持一致,但可以采用不同方式的物理层。CAN的数据链路层功能包括帧组织形式,总线仲裁和检错、错误报告及处理,确认哪个信息要发送的,确认接收到的信息及为应用层提供了接口。
CAN总线与其他总线相比有如下特点:
(1)、它是一种多主总线,即每个节点机均可成为主机,且节点机之间也可进行通信;
(2)、通信介质可以是双绞线、同轴电缆或光导纤维,通信速率可达1Mbps;
(3)、CAN总线通信接口中集成了CAN协议的物理层和数据链路层功能,可完成对通信数据的成帧处理,包括位填充、数据块编码、循环冗余校验、优先级判别等项工作;
(4)、CAN协议的一个最大特点是废除了传统的站地址编码,而代之以对通信数据块进行编码。采用这种方法的优点可使网络内的节点个数在理论上不受限制,数据块的标识码可由11位或29位二进制数组成,因此可以定义211或229个不同的数据块,这种按数据块编码的方式,还可使不同的节点同时接受到相同的数据,这一点在分步式控制中非常重要;
(5)、数据段长度最多为8个字节,可满足通常工业领域中控制命令,工作状态及测试数据的一般要求.同时,8个字节不会占用总线时间过长,,从而保证了通信的实时性;
(6)、CAN协议采用CRC检验并可提供相应的错误处理功能,保证了数据通信的可靠性。
基于CAN总线技术的远程分布式智能控制系统,可运用在被监控单元设备分散而且间距相对较远,如几公里范围内的复杂系统监控上。主机与多个智能终端组成的网络系统可有效地满足工业过程的自动控制需要。
3 CAN总线技术在煤矿安全监控系统中的应用
3.1 目前煤矿安全监控系统的传输系统存在的问题
煤矿生产场所的分布大都在几公里到几十公里的范围,对煤矿生产过程的安全监控遍布各个生产场所。对传输距离和传输速率的改进,将提供一个从根本上保障煤矿生产安全监控的时效性的技术措施,实现真正意义的能够满足措施及时落实到位的实时监控。从而极大地提高煤矿安全生产的监控力度和监控效力,保障人民的生命财产不受损失。
煤矿安全监控系统在我国已经有多年的研究及应用,但其传输技术一直是系统研究中的薄弱环节,随着网络技术的发展,安全监控系统的数据传输的重要性日益突出。目前国内外煤矿安全监控系统中所采用的传输技术,存在着以下几个方面的问题需要进一步解决:
(1)、传输速率慢
(2)、非标准化
(3)、高速传输时的传输距离短
(4)、无中继连接的节点数少
(5)、传输系统结构灵活性差
3.2 基于CAN总线技术的问题解决方案
煤矿安全监控系统,是一种典型的工业监测监控系统。与一般工控系统相比,它具有这样的特点:系统监测监控设备分散距离远,节点设备动态变化频繁,环境要求防爆。
CAN的多主结构、理论无限的节点容量(不存在物理站点编号问题)、位仲裁的总线分配和介质访问技术和额定最大速率1Mbit/s的传输速率(实际传输速率在器件和线缆性能允许的情况下可以超过这个速率)以及在5Kbit/s传输速率下可无中继传输10公里的传输距离等特点,都非常适用于煤矿安全监控系统的组成特点和传输要求。
基于CAN总线的煤矿安全监控传输系统的设计,包括系统网络结构设计、监控分站节点内传输电路设计、分支中继电路设计和传输程序设计。
3.2.1 基于CAN总线的井下安全监控系统网络结构设计
整个煤矿安全监控系统设计由地面中心站、网关节点站、分支中继器、井下监控分站和各种传感器以及通信介质,共六个部分组成。其中中心站负责接收、存储和显示从井下监控分站传来的各种井下生产环境安全监控数据,并通过各个井下分站发送各种配置命令和对现场设备的控制命令;井下分站负责从传感器收集数据、和地面中心站通信、输出各种控制信号和在需要的地方同时充当分支中继器;网关节点站实现现场总线协议和中心站计算机标准接口协议的相互转换;分支中继器在需要的地方完成通信线路的分支、中继和介质信号的转换;传感器负责收集各种现场环境安全监控数据和设备运行状态数据;通信介质负责安全监控系统各设备的连接和信息的传递。整个系统的传输系统采用CAN总线拓扑结构,整个监控系统分三级结构:中心站——井下分站——传感器。
图3 是带有中继器的煤矿安全监控系统的组成原理图。图中的传输系统采用CAN现场总线技术。通信光纤/电缆上传输基带信号,节点间数据传输采用CAN协议。
3.2.2 安全监控分站中CAN总线传输电路的设计
井下安全监控分站是整个安全监控系统的核心,它负责收集和处理现场生产环境和设备状态等方面的安全监控数据,并能实现就地控制设备。它更是传输系统的关键设施,各种数据的收发都要通过它的传输电路进行。图4是整个监控分站的原理设计。
3.2.3 基于CAN总线的多功能分支中继电路的设计
分支中继电路完全工作于CAN总线传输网络的物理层,就是负责CAN信号(NRZ码)的分接、中继和光电转换。
由于要满足CAN总线的按位仲裁功能的实现,所以在分支中继电路中要包含能够实现差分输入输出并能实现信号“线与”的CAN驱动电路,本电路设计中选用最常用的CAN驱动电路PC82C250芯片。由于“线与”功能是靠电气连接实现的,所以在设计光/电分支中继的时候,必须将光信号转换为电信号,再通过两片CAN驱动电路PC82C250的连接实现“线与”。
4 总结
本文根据目前煤矿安全监控系统传输系统存在的问题,提出了用CAN总线构建煤矿安全监控系统传输网络的思想,并实际完成了基于CAN总线的煤矿安全监控系统传输网络的设计。经模拟比较表明,其传输品质优于常规的基于Profibus总线的传输技术。
本文作者创新观点:本文提出的基于CAN总线的煤矿安全监控系统的数据传输方案,它具有的灵活性结构,以及它的节点容量(理论上是无限制的)十分适用于煤矿安全监控系统的组成特点和使用特点,其传输品质和整体性能优于常规的基于Profibus总线的传输技术。
参考文献
[1] 王虹桥,日本煤矿的集中监控体制及监控新技术,中国煤炭,1999,25(7),8~49
[2] William Stallings 著,王海等译,数据与计算机通信(第六版),电子工业出版社,60~70,83~88,120~126,184,192,202
[3] 胡光永.CAN总线节点电路的设计与实现[J].微计算机信息,2006年第1-2期
[4] 蒋建文,林勇,韩江洪,CAN总线通信协议的分析和实现,计算机工程,2002.2,219~220
[5] 饶云涛,邹继军,郑勇芸,现场总线CAN原理与应用技术,北京航空航天大学出版社,2003.6
楼主 2008/11/25 8:25:46