2009-05-22
评论23
楼主 2008/10/27 19:59:14
变压器接法不同,各相的电压也不同。
楼主 2008/10/27 20:27:35
你的变压器应该是YD11接法。
高压侧缺相时,有两相的电压为110V,另一相的电压应该大于220V.
楼主 2008/10/27 22:40:33
楼主 2008/10/27 23:16:05
哈哈,让大家讨论一下嘛。
楼主 2008/10/28 10:34:35
楼主 2008/10/28 10:39:31
我碰过一次高压缺相的事情,低压进线断路器跳闸,是别人在修,我是后来叫去的。刚开始检查低三相电压是正常的,合低压进线断路器立即跳闸(没看电压表),发现是欠压动作了,以为是欠压线圈坏了,更换后合闸还是跳闸,这才注意到C相电压在合闸瞬间很低,跳闸后恢复正常(是公用变压器,没关出线分路开关)。这才反应过来是高压的问题,我去欧式箱变的高压室一看带电显示,原来高压10KV缺相,缺C相,再检查原来杆上的跌落保险烧断一支,更换后送电成功。高压缺相时低压侧不带负载时电压看似正常(不合进线断路器时),带负载是电压就降到很低了(没测,只是看电压表一直往下掉,然后就跳闸了),导致欠压跳闸。大家看看,以后少走弯路。我也吸取教训。
楼主 2008/10/28 13:36:14
我干了十来年电工,高压缺相(也是变压器跌落保险烧断)就碰过一次,还是在十年前,楼上不提都要忘了。
楼主 2008/10/28 20:00:58
我不是电工,高压一直不敢碰,接触不多,长见识了
楼主 2008/10/28 20:33:17
其实这种故障遇到很少,大家也不是高压电工,知道有这么回事就是了。
楼主 2008/10/28 23:20:18
看来我以后出来工作要好好学习啊!现在更要吸取多点前辈的经验!