描述: 可通过DCOM从OPC客户端访问OPC服务器。这可以用在,例如在用户没有登陆到服务器PC的情况下持续记录来自控制器的数据。 图01: 组态
要求: 为此目的SIMATIC NET软件必须安装在服务器PC上,OPC 服务器包含在SIMATIC NET PC 软件当中,并且当前在客户端PC站上至少安装有一个OPC客户端。可在SIMATIC NET光盘的sw\opc_client\disk1\setup.exe下找到OPC客户端的安装 程序。在此安装过程中只安装与SIMATIC NET OPC服务器通信所需的组件。 说明: 从OPC客户端通过DCOM对OPC服务器进行远程访问,需要在服务器PC上进行以下设置: - 在START 菜单下通过“Start -> Run... -> dcomcnfg”启动DCOM的设置".
- 在Component Services下打开 "DCOM Config" ,从列表中选择条目OPC.SimaticNet并打开OPC服务器的属性对话框.
图 02: OPC服务器属性对话框 - "General" 表
- 进入“Security”栏并检查以下用户是否已经定义了启动以及激活权限:Everyone, NETWORK, SYSTEM 及 INTERACTIVE,并为每个用户分配必要的访问权限。
图 03: OPC服务器属性对话框 - "Security" 表
- 为了保证即使在没有用户登陆到OPC服务器的操作系统时都可以访问,请进入“Identity”栏并将一个已登录到PC的用户设为已存在用户并输入密码,确保此用户具有必要的权限。
图 03: OPC服务器属性对话框 - "Identity" 表
请注意DCOM设置的更改只有在计算机重启后才生效。 |