2008-12-12
最近做制冷方面的电气控制,碰到一些问题,望高手不吝赐教,就是关于热继电器设置问题,我的理解是把热继电值设置成压缩机额定电流,但我同事说不行,压缩机是谷轮ZB系列的三相压缩机哦
1、热继电值设置成压缩机额定电流;
2、热继电器是过载保护,过载保护有延时作用,不考虑启动电流!
评论9
楼主 2008/12/2 21:01:40
可把热继电器设置为压缩机额定电流的1.1~~1.3倍。
楼主 2008/12/3 12:16:00
首先问下你的压缩机是什么启动?星三角吗?
你可以用钳表实测一下启动时和运行时的电流值。然后再设置。一般来说,不会设置成它的额定电流(到达额定电流的时候,我们并不要求它保护),为额定的1.1到1.3倍。你可联系实际情况来设就没什么问题的。
楼主 2008/12/3 14:09:52
楼主 2008/12/3 17:06:23
热继电器的保护动作具有反时限性,如果把热继电值设置成压缩机额定电流,一般情况下(不知道你们使用继电器的具体型号)过流1.2倍20分钟内继电器动作,过流1.5倍2分钟内继电器动作。这完全可以满足一般保护要求。如果你们平时运行时经常过流,并且电机过载能力非常强的话,可以根据保护要求设定高一些。
楼主 2008/12/3 17:18:07
常用设定方法是先将热继电器的整定电流调到比电动机的额定电流略小,运行时如果发现其经常动作,再逐渐调大热继电器的整定值,直至满足运行要求为止。
楼主 2008/12/8 18:47:24
楼主 2008/12/10 23:19:40
具体情况具体对待吧。
如果负载较小,设置成额定电流也没问题。
如果负载较大,且电机质量可靠,稍大点也没事,但不推荐。
楼主 2008/12/11 8:10:04
楼主 2008/12/12 11:34:14
我厂使用的空压机热继电器设成额定电流,使用了五年一直没有出现问题,不过稍为设大点比如1.3倍也没有关系。不要超过1.5倍就可以。这主要看你使用的空压机电机是否配大,我厂里的电机有点配大。