评论19
楼主 2008/12/9 8:54:14
负荷率低的话,是不能靠热继电器来做缺相保护的,我只考虑了满负荷的情况。热继电器一般用来过载保护,如果兼做缺相保护,就选用带断相保护功能的。
楼主 2008/12/9 13:05:11
我成套设备的控制都采用
楼主 2008/12/9 14:46:23
楼主 2008/12/9 17:32:54
楼主 2008/12/10 12:38:07
但是什么原因断开的就不知道了.
楼主 2008/12/10 23:41:34
热继电器会保护电机,我们都知道电动机烧坏主要是温度上升的原因,而只有电流增大才会引起温度上升,所以只要调好热继电器值,一般不会烧坏。当然有断相保护器最好不过。
楼主 2008/12/12 8:24:26
楼主 2008/12/13 19:06:47
需加缺相保护器。或是用380VAC的交流接触器来完成缺相保护。
楼主 2008/12/13 22:08:41