2008-12-24
评论7
楼主 2008/12/18 22:41:38
鼠笼式启动电流一般是额定电流的4-7倍 绕线式小点 但是也小不了多少
楼主 2008/12/18 22:44:21
楼主 2008/12/19 8:41:05
启动电流要看启动方式来定,直接启动电流是额定电流的4-7倍,星三角启动是额定电流的3倍左右。
7.5KW以上的马达最好不要直接启动,因为启动电流过大,又浪费电能又对接触器触点损害严重。特别又是11KW以上的更不能采取直接启动,90KW的马达启动电流高达1000多安培,如果经济允许,最好采用变频器启动,经济点的就是通过电抗器降压启动,把电压降为65%启动后经过4秒左右再升为全压工作。
另外转一篇文章,希望对你有用:
绕线式转子电机启动特性:
1、绕线式转子异步电机串电阻启动,当电阻大到足够数值时,启动电阻为电机最大转矩,电机一起动便进入稳定运行区,此时稳定运行区具有较软的机械特性;
2、绕线式转子异步电机串电阻启动,不是降压起动,而是改变电机机械特性曲线、改变转差率S的一种起动方式,起动转矩大,适应重载启动,常用在起重机这样的负载上;
3、当串联电阻增大时,临界转差率S增大,起动转矩增大;
4、当串联电阻足够大时,临界转差率S增大到1,起动转矩增大到最大转矩;
5、当串联电阻再继续增大时,起动转矩开始减小,当串联电阻再继续增大到无穷大时,起动转矩为零;
楼主 2008/12/19 8:54:47
楼主 2008/12/19 10:12:50
启动电流是根据额定电流来算的吗!与转子电流有没有关系?
另外我用的是频繁变阻器启动的,不知启动电流是多少?因为现在电机还没到货,又要订发电机了,订发电机必须要知道启动电流的,急呀!
楼主 2008/12/20 11:46:18
90KW绕线式电动机的启动电流,一般是额定电流的4-7倍,但主要看负载情况,不能一概而能,最好用降压起动。
楼主 2008/12/24 7:57:23