2008-12-22
评论12
楼主 2008/12/19 10:20:55
将KM的位置换成一个中间继电器J.
楼主 2008/12/19 10:21:03
--| |SB1---|\|SB2----(J)
--| |J-----!
--| |J------|\|J1-----(KM)
!--| |J1 ---(J2)
!!--|\|J2---(J1)
感叹号表示向上连线 | |常开 |\|常闭 ( )线圈
你试试这个电路
楼主 2008/12/19 12:23:09
J2没有保持住啊
楼主 2008/12/19 12:35:29
2楼怎么做的没太明白
楼主 2008/12/19 20:02:30
因为J1常开点刚吸全,J1线圈两端就失电,造成J1的常开点又断来了,所以J线圈两端失电,J常开触点断开,不能自保
楼主 2008/12/19 21:05:09
楼主 2008/12/20 9:26:35
BUBLI兄给的图;简洁;明确;触点用的少;易实现
楼主 2008/12/20 10:16:00
启动;J1保持10分,常闭断开,电机停;J2保持130分,常闭断开,J1常闭吸合,电机起;这个时候因为J2常闭是断开的,J1线圈没有电,所以循环不下去了
楼主 2008/12/20 11:24:34
可行;而且简洁
向BUBLI兄;致敬
楼主 2008/12/21 11:29:01