评论35
楼主 2009/7/31 8:53:37
楼主 2009/8/1 23:36:59
楼主 2009/8/3 11:09:32
楼主 2009/8/4 16:04:38
变频器输出不可以万用表测量,因为万用表工作在工频测量范围,也就是50-60赫兹。变频器的工作原理是通过频率的变化来实现转速的变化。频率大多不在工频。因此你测量的结果是不正常的,甚至会对仪表有损害。你可以通过变频器的监控来获得你想获取的部分。
楼主 2009/8/5 8:27:05
因为一般的表是用在50HZ的时候,而变频器输出有时候不是50HZ!
楼主 2009/9/7 14:07:19
楼主 2009/9/9 16:43:24
用高级测量设备,可以带历史记录.带记录分析.
楼主 2009/9/9 21:16:58
测不出来 就是测出来也精确 因为变频器输出的频率不同 如果工频就可以
楼主 2009/9/10 8:22:11
楼主 2009/9/14 9:50:53
不是测不精确,而是测不了,读数是乱的