大家好!我厂使用的PT100热电阻,用来测量大罐温度,每个大罐分上中下三个测点,现在有一个罐的中温与上下温出现了将近2度的误差,我测量电阻输出:上温107.4欧,中温104.4欧。按照实际情况,大罐的三个点温度应该基本相同,误差在0.2度左右。请教我这个中部Pt100热电阻是出现误差了吗? 如果是出现误差,那该如何修正呢?
评论15
楼主 2009/1/2 16:13:14
对pt100,从阻值上看,上、中温度相差近8度,现在是上温还是下温正常?检查下导线接触是否良好?最好的办法是把上、中两支热电阻对换,看换后指示又是多少?以此来来判断是热电阻还是工艺的问题?
楼主 2009/1/2 22:12:15
还要看你是如何采集的,是用的标准电流信号还是电压信号?
楼主 2009/1/3 13:15:51
任何测量都会有误差,只是精度不同而已。
你测量前应首先校准测量电路,然后再测量,才能保证测量的准确。
楼主 2009/1/3 14:18:08
楼主 2009/1/4 8:08:32
楼主 2009/1/4 11:04:33
楼主 2009/1/4 20:59:21
一般说PT100不准,问题多出在线的驳接处,很多是被氧化,造成电阻变大。
PT100还是比较耐用的。如果实在偏差太大,就算在电脑上修正,PT100的曲线斜率也会不准。建议正负5度之内可以考虑修正。
楼主 2009/1/6 11:53:14
楼主 2009/1/6 21:30:51
楼主 2009/1/8 19:44:27
楼主的测量方式属于相似系统的测量,在工艺上要求测量出的参数有一定的相似性,彼此之间的误差要求很小,即测量单元也具有相似性。本人建议:PT100测温元件应选择两只具有同向误差的属性。而不能选择一个误差偏正一个误差偏负的元件,以避免两者之间的误差使实际测量值差距更大。