2009-03-30
评论6
楼主 2009/1/11 8:47:46
1是省成本,口径小价格肯定低。2是如果不缩径的话,调节阀可能长时间在小开度下工作,不利于调节,阀震动严重等故障。
楼主 2009/1/11 12:46:03
如果调节阀的选型合理和流通能力计算正确,变径的机率相对要少,有一种情况是工艺的失误、或工艺考虑到今后的发展把管道选大了,这时就只能变径了。楼主说的第1种情况对个别承包商从自身利益考虑会这样做。
楼主 2009/1/12 18:43:10
楼主 2009/1/12 20:59:14
楼主 2009/3/28 20:57:18
楼主 2009/3/30 10:43:26
1,如楼上几位所说,因为根据流量计算选用合适CV的的调节阀口径比管道小
2,用于节省成本,例如管道是DN100的,阀门计算CV选出来可能只要阀座dn65就好了,这样可以选用DN100X65也可以选用DN65X65的阀,但为阀门厂家为了节省成本或投标的时候价格要比别人低,只要没有特殊的工艺要求(譬如不能有过大的压降)就可以用DN65X65口径的,加个异径管比从65改到100要省钱吧。
调节阀的口径是仪表自控专业根据工艺专业提的条件(阀前阀后压力,流量,介质等)计算出来的,厂家没有义务计算.仪表自控专业有专业的软件计算调节阀.到订货资料返回后,仪表自控专业会给工艺专业返条件,然后工艺专业根据返回的条件来做.所以说调节阀前后有没有大小头,是根据仪表自控专业返回的条件来确定,而不是由工艺专业来确定.