2009-11-12
还有当直流输入单元需要提供直流电源,对于源型接口电路来讲,其公共端COM应当接到直流电源的正极还是负极?
评论17
楼主 2009/1/15 11:13:24
1、PLC源型、漏型主要是针对PLC输入点/输出点的接线方式,而不是PLC输入/输出结构。当然是直流输入和输出的方式。
2、源型、漏型主要是输入/输出点的公共点而言,比如com、cm、m等。
3、当公共点接入负电位时,就是源型接线。接入正电位时,就是漏型接线。
4、有的PLC即可以源型接线,也可以漏型接线,比如S7-200。有的PLC只能接成其中一种,不能转换。
楼主 2009/1/15 21:52:25
比较简单的理解,源型输入的PLC,电流从输入点向外流
漏型输入的PLC,电流从输入点流入
输出同理
楼主 2009/1/17 19:03:27
源型、漏型是指直流输入/输出PLC而言。
源型输入是指输入点接入直流正极有效
漏型输入是指输入点接入直流负极有效
源型输出是指输出的是直流正极
漏型输出是指输出的是直流负极
源型和漏型比较正确的说法应该是针对PLC的接线。因为目前大多PLC都是支持双极性,也就是,既可以负电极有效,也可以正电极有效。看你把PLC怎么接了,也就是接成原型接法还是漏型接法。
楼主 2009/1/18 10:09:37
楼主 2009/2/1 15:01:11
楼主 2009/3/10 7:49:15
谢谢啦
楼主 2009/6/19 14:15:05
学习了
楼主 2009/7/9 12:33:56
楼主 2009/7/9 21:55:16
学习了!!
楼主 2009/7/11 18:25:01