我现在遇到这样一个问题:液氯
装置
用热水加热液氯进行汽化,而热水
温度
通过
蒸汽
补充热量,现在的问题是这样的我的温度测量点在汽化器进口,但汽化器与热水槽之间管线距离约10米,内径150mm,当温度测量点达到设定值时实际热水槽的温度已经超过了设定值,请问如何消除这一距离带来的干扰。