2009-03-09

LM-1000系列机房监控区域主机的功能有两个:一是在大型的机房监控工程中,配合LM-2000等大型机房监控主机实现全领域的监控。在这种应用中,LM-1000系列作为更大型的机房监控主机的从机,分布到特定的区域,这时LM-1000系列机房监控区域主机与LM-2000等大型机房监控主机的关系是主从关系,上位机与下位机的关系。

用LM-1000系列机房监控区域主机配合LM-2000等大型机房监控主机实现全领域的监控,可弥补LM-2000等大型机房监控主机端口不够,距离过远等不足,同时也可使整个工程的费用下降。

LM-1000系列机房监控区域主机另一个应用是在一个小型的机房监控工程中,作为一个独立主机使用。这样的监控工程很多,如独立的无人值守的野外电信中继站,小区宽带的楼层小机房,大学校园分部式数据中心。甚至,公司的财务室或贵重物品仓库,都是LM-1000系列机房监控区域主机应用的好场合。一般情况下,这种应用的特点是安装点的数量巨大,而每个安装点的成本控制很严格,否则一个大工程下来,预算会超出许多。这就是LM-1000系列机房监控区域主机发挥优势的场合了。

LM-1000方案工控机方案
费用低廉,一个工程数千元就可采购齐全费用高昂,一个工程需采购几万到几十万的软硬件
可脱离主机,独立值守、记录并报警主机需连续运行,不能关机
嵌入式一体化设计,耗电极低,后期维护简单复杂耗电不可靠故障率高后期维护量大
使用Link-Max软件,只需输入几个传感器参数需要工程师自己编写软件
不需要配置任何工控板卡需要配置各种输入、输出、采集、通讯板卡
全部选用Link-Max产品,兼容性好需多方采购,出了问题互相推卸责任
数天就可完成一个工程没有几个月无法完成

LM-1000系列机房监控区域主机采用小型化机壳 共5个口,一个是上位485口,接上位机,该口具备供电功能,可接独立的远程报警机LM-105、报警显示机LM-115。

四个多功能口定义如下: 1:+12V 2: 干结点输入 3:空 4: RS485+ 5: RS485- 6: 空 7: 空 8 地

四个多功能口可由软件设置为: 是否供电(接1,8脚 这时该口无法同时接报警器) 干接点 如门磁等(接1,2脚) 湿接点 如烟感(电源接1,8脚 输出接2,8脚 这时该口无法同时接报警器) 报警输出(接1,8脚 该口不能同时使用供电功能)可驱动12V300mA的声光报警器 RS485接口的传感器 如交流电监测仪LM-200 (一般都是选择供电 这时该口无法同时接报警器)。

LM-1000系列机房监控区域主机具有RTC时钟,可纪录事件发生的准确时间 ,128M FLASH 如果选择每分钟纪录一次数据 可保存一年的各传感器实时数据,方便上位机调用。

LM-1000系列机房监控区域主机正常工作时无需上位机,是一个真正的无人值守的独立设备, 配合我们的LM-105 LM-115可做到完全不要任何上位工控机而独立值守。LM-1000系列机房监控区域主机还可配备Link-Max的小型UPS 可保证在停电时也能工作。

 