2009-05-19
评论6
楼主 2009/3/31 19:25:05
貌似不同生产厂商的两套系统也可以不用硬接线连接
楼主所谓的硬接线指什么啊?
楼主 2009/4/5 21:59:40
楼主 2009/4/8 14:04:02
楼主 2009/5/15 17:22:47
艾默生能提供DeltaV的DCS和SIS。两者基于相同的软件组态工具及通讯控制器和底板。使用时无需通过串口通讯及做地址映射,即独立又可无缝集成,是不错的方案。
楼主 2009/5/19 10:28:22
由于DCS达不到SIL3等级,所以如果是SIS的信号参与DCS的连锁,可以通过Peer to Peer方式将SIS信号接入DCS,节省连线,例如Honeywell的SM可以通过FTE和PCDI模块实现与Experion PKS的C300控制器的Peer to Peer通信,同时在Experion PKS系统中实现SIS的SOE纪录功能,无需单独设置SIS的SOE站。
楼主 2011/6/30 11:04:23
尽管在IEC 61508中,没有强烈要求SIS系统必须独立设计,但它强烈建议DCS与SIS两种系统分离,它们之间的分离可使用同种分离或异种分离。同种分离意味着DCS与SIS系统使用同一制造商的相同技术,譬如使用同一个DCS制造商生产的SIS;而异种分离则意味着DCS和SIS使用同一制造商或不同制造商的不同技术。同种分离有助于降低随机失效,在设计与维护上有一些优势,因为这降低了维护错误的可能性;异种分离有利于降低系统失效率和减小共因失效。这种功能上的分离与物理上的集成并不矛盾,在功能上减小失效的机率,在物理上应用于同一过程,从客户的角度看,其信息实现了整合。非安全功能的失效不会引起安全功能的危险失效,即可考虑DCS与SIS系统的集成使用。