电机是37KW的,电机是驱动油泵的,星型接触器CJX2-95的,其他的是110的,启动时星型8秒后不断开,触点粘在一起,设备运行半年星型接触器坏了2个,希望高手指点。
评论11
楼主 2009/4/6 21:44:54
是不是初始负荷过大啊?
楼主 2009/4/7 12:23:29
楼主 2009/4/7 23:31:39
楼主 2009/4/8 21:32:17
40——50A
楼主 2009/4/9 8:04:33
楼主 2009/4/10 11:39:08
星形受的启动电流和主接触器一样大,但其工作时间比较少,所以常规选用都比另两个小。一是看看电路有没有问题,二是保证新换接触器质量。
楼主 2009/4/12 21:53:11
楼主 2009/4/13 9:10:51
正常来说接触器的容量是够了,你有没有观察热继电器的状态.
你的负载是什么特性的,电动机是满负荷工作吗?
楼主 2009/4/14 19:54:42
星三角启动是通过PLC的,是油泵电机带动液压站的,启动正常后三相平衡的,电流大概接近50A,启动后很正常的,在启动有时候会出问题。