PROFIBUS是国际化的、开放的、不依赖于设备制造商的现场总线标准,广泛地应用于许许多多制造业自动化、流程自动化、楼宇、交通、电力等领域。满足欧洲开放式现场总线标准(EN50170),由Profibus—FMS(Fieldbus Message Specification )、Profibus- PA(Process Automation)和Profibus-DP(Distributive Peripheral)等三部分组成。
Profibus- DP最适合于高速数据传输(速率9.6Kbit/s~12Mbit/s)、可实现非常经济的设备级网络,适用于现场控制器与分散智能I/ O之间的通信,可满足交直流调速系统快速响应的时间要求。
Profibus- DP以主从通讯(主站与从站间通讯)结合令牌通讯(主站之间通讯方式)方式进行工作,主从通讯严格按循环方式工作,所带看门狗定时器(Watchdog Timer)将在极短的时间内检查出主从站是否有故障,而且经过扩展的PROFIBUS-DP诊断功能可实现对故障的快速定位,每个站还可方便地改变其站号。
PROFIBUS-DP主要采用RS-485方式传输,也可采用光纤技术传输。采用RS-485传输技术的基本特征如下:
——网络拓扑:线性总线,两端有有源的总线终端电阻
——传输速率:9.6K bit/s至12M bit/s
——传输介质:屏蔽双绞线,也可取消屏蔽(取决于环境EMC)
——站点数:每个分段32个站,最多126站(含段间中继器)
——连接插头:最好使用9针D型插头
楼主 2009/4/28 12:00:25
安装要点:
(1) 全部设备均与总线连接。
(2) 每个分段上最多可接32个站(主站或从站)。
(3) 每段的头和尾各有一个总线终端电阻,确保操作运行不发生误差。两个总线终端电阻必须永远有电源。见图1所示。
(6) A型电缆参数: 阻抗:135-165W 电容:〈 30pf/m 回路电阻:110W 线规:0.64mm 导线面积:>0.34mmW
(7) RS-485的传输技术的PROFIBUS网络最好使用9针D型插头,插头针脚定义和接线见图2-2所示。
(8) 当连接各站时,应确保数据线不要拧绞,系统在高电磁发射环境(如汽车制造业)下运行应使用带屛蔽的电缆,屏蔽可提高电磁兼容性(EMC)。
(9) 如用屏蔽编织线和屏蔽箔,应在两端与保护接地连接,并通过尽可能的大面积屏蔽接线来复盖,以保持良好的传导性。另外建议数据线必须与高压线隔离。
(10) 超过500Kbit/s的数据传输速率时应避免使用短截线段,应使用市场上现有的插头可使数据输入和输出电缆直接与插头连接,而且总线插头可在任何时候接通或断开而并不中断其它站的数据通信。