用于电涌保护器的基本元器件有:
1) 放电间隙;
2) 充气放电管;
3) 压敏电阻;
4) 抑制二极管;
5) 扼流线圈。
楼主 2009/5/4 16:33:48
SPD按工作原理的分类
1.开关型:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许雷电流通过。用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等。
2.限压型:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰,但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性。用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等。
3.分流型或扼流型:
1)分流型:与被保护的设备并联,对雷电脉冲呈现为低阻抗,而对正常工作频率呈现为高阻抗。
2)扼流型:与被保护的设备串联,对雷电脉冲呈现为高阻抗,而对正常的工作频率呈现为低阻抗。
楼主 2009/5/4 16:54:00
浪涌保护器和避雷器的区别
1、避雷器有多个电压等级,从0.38KV低压到500KV特高压均有,而浪涌保护器一般只有低压产品;
2、避雷器多安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,而浪涌保护器大多安装在二次系统上,是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施;
3、避雷器是保护电气设备的,而浪涌保护器大多是为保护电子仪器或仪表的;
4、避雷器由于接于电气一次系统上,要有足够的外绝缘性能,外观尺寸比较大,而浪涌保护器由于接于低压,尺寸制作的可以很小。
楼主 2009/5/4 17:44:05
1、电涌保护器必须能承受预期通过它们的雷电流。在建筑物进线处和其它防雷区界面处的最大电涌电压应与所属系统的基本绝缘水平和设备允许的最大电涌电压协调一致。为使最大电涌电压足够低,其两端的引线应做到最短,不超过0.5m。
2、当电源进线端的电涌保护器与被保护设备之间距离较远(大于30m)时,或者SPD的电压保护水平U加上其两端引线的感应电压以及反射波效应不足以保护敏感设备,则应在被保护设备处安装第二级SPD,其标称放电流不宜小8/20us5KA。
3、当在线路上多处安装SPD时,电压开关型SPD与限电压SPD之间的线路,长度不宜小于10m,限压型SPD间的线路长度不宜小于5m。
4、为防止SPD因各处原因损坏时,每级SPD须设熔丝或断路器保护。
5、当保护设备的线路有屏蔽时,SPD宜靠近屏蔽线路末端安装。
楼主 2009/5/4 18:39:16
1、标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。
楼主 2009/5/5 13:19:01
楼主 2009/5/5 13:21:04
楼主 2009/5/6 20:01:11
浪涌保护器
1、避雷器从0.38KV低压到500KV特高压均有,而浪涌保护器只有低压产品;
2、避雷器是保护电气设备的,而浪涌保护器是为保护电子仪器或仪表安装的;
楼主 2009/5/7 13:07:35
电路上的电容就象河流上的水库,大水流来时可以平抑。