2009-05-09
请教各位ABB的c752安全继电器怎麽使用呢?
A1A2接上电源;电源指示灯亮了。
Y11和Y12之间信号接通了;
Y21和Y22之间信号通了;
channel1和channel2的指示灯没有反应;
Y10和Y11短接上也没反应;
请教各位这是怎麽回事?很急!谢谢大家!
评论3
楼主 2009/5/7 13:22:55
安全继电器一般接线有三类。
1.工作电源。就是把电源串接在外部的急停开关,安全门等信号上。
2.复位信号。
3.控制输出。
楼主 2009/5/7 13:26:36
电源接通后,必须复位后控制端才会接通。我们用的是PILZ的。
楼主 2009/5/9 9:29:32