2009-05-26
(一)安全栅电源用什么?我用了上海自动化仪表厂的HR-WP6067-IC-EXB、 HR-WP6073-TC-EXA 、HR-WP6035-IC-EXA还有HR-WP6015-Hz-EXA总共71块安全栅(功率都是1w-2w),现在要给安全栅供电,有专用电源吗?如果没有,那在控制室要用什么变压器给其供电,安全栅电源电压应该是24V直流的!
(二)我现在选择用安全栅给现场变送器供电,比起用DCS的I/O板卡给变送器供电有什么不同的地方?
小弟新手,请多关照
评论2
楼主 2009/5/24 6:24:37
至于变送器不太明白。供电电源吗,只要电压一样就可以工作了。
楼主 2009/5/26 16:35:16
选择开关电源就可以,用它给变送器供电,可以提高安全性,如果现场有错误的话,不致有大电流烧毁板卡.