住宅(宿舍)类建筑的配电系统应按《住宅设计规范》(GB 50096-1999)第6.5.2条的规定,在电源引入总开关处设置漏电保护装置;照明与插座回路应分开设计;除空调插座外的插座回路断路器应设漏电保护装置。
讨论:空调插座回路断路器为什么不设漏电保护装置?
评论3
楼主 2009/7/4 13:27:59
楼主 2009/7/4 20:43:43
漏电保护并不是只要是用电设备就得装的,有些重要设备比如电梯和消防设备就不宜设漏电保护,因为在实际运行中装了漏电保护容易误动作而经常停机。即使不误动作,在失火时,漏电保护动作切断了电源消防设备停止运行反倒损失更大,比起救火其漏电保护的作用微不足道。这种情况下一般是采用漏电报警。所以挂机不必要使用漏电开关,而柜机可以使用。