缩放指令SCLSCL2SCL3(输入输出之间为线性关系)在实际工程中的具体使用场合:

1、  SCL是十六进制转BCD,一般用于将模拟量转换值定标成实际的工程量(只能用于工程量是正的范围)。例如:1-5V对应的0-300℃就可以直接应用SCL指令来实现。

2、  SCL2是十六进制转BCD,一般用于将模拟量转换值定标成带负的范围的工程量(注意工程量可以是负,SCL定标出来的工程量只能是正的)

例如:1-5V对应的-200-200℃就可以直接应用SCL2指令来实现。

3、  SCL3是把BCD转换成十六进制,一般用于将工程量定标成模拟量输出模块的范围。比如变频器的频率0-50HZ定标成0-1770(模拟量输出模块的范围,对应4-20mA),那么输入50,输出20mA

再如将0-200℃的工程量值缩放为1-5V的模拟量信号时就用 SLC3指令实现。

 

具体指令应用请参考编程手册