以满足要求时,才采用吹洗。 典型吹洗方式如图6-1-1所示。 吹洗应注意事项如下: ① 吹洗气体或液体必须是被测工艺对象所允许的流动介质,通常它应满足下列要求: a. 与被测工艺介质不发生化学反应; b. 清洁,不含固体颗粒; c. 通过节流减压后不发生相变; d. 无腐蚀性; e. 流动性好。 ② 吹洗液体供应源充足可靠,不受工艺操作影响。 ③ 吹洗流体的压力应高于工艺过程在测量点可能达到的最高压力,保证吹洗流体
类、被测介质的特性以及测量要求决定吹洗流量,下列吹洗流体数值供参考: a. 流化床: 吹洗流体为空气或其他气体时,一般为0.85 ~ 3.4Nm3/h。 b. 低压储槽液位测量: 吹洗流体为空气或其他气体时,一般为0.03~0.045Nm3/h。 c. 一般流量测量: 吹洗流体为气体时,一般为0.03~0.14Nm3/h;吹洗流体为液