断路器温升过高原因和处理方法
netwell
2009-07-16
断路器温升过高大概有四种原因:
1,触头压力过分低
2,触头表面过分磨损或接触不良
3,两个导电零件连接螺钉松动
4,触头表面油污氧化
处理办法:
1,调整触头压力或更换弹簧
2,更换触头或清理接触面,不能更换者,只好更换整台断路器
3,拧紧螺钉
4,清除油污或氧化层