2009-07-23
评论11
楼主 2009/7/16 20:27:42
1、检查实际运行中电流大小以及负载情况。
2、检查运行时模块的温度和风扇运行情况
另问一下,是什么品牌的变频器以及负载类型?
楼主 2009/7/17 8:40:44
楼主 2009/7/17 9:07:25
楼主 2009/7/18 11:25:14
线路和负载都测试过,一切正常,只是变频器内部,逆变器出入连接铁板变了颜色,可能是上次烧逆变器时,遗留的问题。另外加装空调后,以有五天没有发现故障。
楼主 2009/7/18 18:51:37
最好能找出根源在哪里。查一查到底是不是负载或是选型的问题。还有就是看一看是不是机械部分的原因引起的负载变大。
楼主 2009/7/18 18:58:41
如果加空调能有效果,说明变频器的散热渠道有问题,可以检查以下几个方面:
1、变频柜内部安装不合理,无法满足散热需求。可以实际测量运行温度。建议考虑增大风机。
2、控制室内温度高,无法满足变频柜的散热需求。建议加装空调。
3、检查变频器的散热风扇,轴承是否堵转。
楼主 2009/7/20 22:19:20
楼主 2009/7/21 14:47:41
楼主 2009/7/22 10:08:50
我公司一台变频器也有同样的问题!变频器跳后。要人工重新合闸,等一会儿时间才能工作!后来找总公司来解决了问题。
无外乎两个问题:
一、散热问题,二,负载问题
楼主 2009/7/23 20:31:11