系统回路如下图所示:
二、技术说明
系统由三大部分组成:中压变频器,隔离变压器,电机。中压变频器是系统的核心,方案配置AB目前力推的新型号产品-Powerflex7000。整流器为18脉冲,输入电压6600V,输出电压0-6600V。该产品利用1557 CSI-PWM的成熟技术(具有全球上千台的成功安装记录),采用新一代功率器件-SGCT,功率结构模块化,从而在保留1557变频器优点的同时,进一步提高了产品的使用性能。
本方案为一台变频器配备了一台国产18脉冲隔离变压器。初级为6.3KV角形绕组,次级为3*2KV沿边角形绕组,连接6kV 18脉冲整流器。变压器采用室外油浸方式,从而降低室内温度,噪音,占地空间及采购价格。
电机可选国产普通三相鼠笼式异步电动机。由于AB变频器具有完美的输出波形,系统无须配备变频电机。
进线开关为用户提供的国产断路器或带熔断器的接触器开关。变压器的保护由进线开关完成。电机的保护由变频器完成。故障情况变频器可控制进线开关跳闸
变频器配备如下对外接口:
* 数字量输入输出接口
变频器总共提供24个数字量接口DI及24个数字量接口DO,其中16个DI和16个DO可软件设置其内容。
* 模拟量输入输出接口
变频器可提供4个4-20mA或0-10V模拟量输入接口AI,8个4-20mA或0-10V模拟量输出接口AO。AI用于接受 速度指令等控制信号,AO用于输出实际速度;电流;电压;功率等变量信号供系统显示或监控。
* 数据串形通讯接口
方案中变频配置设备网络RS232协议接口,提供开放的网络与厂级监控设备(DCS,PLC,值班室操作站)进行通讯。变频器内的变量,参数可传给其他监控设备进行记录,显示或参与控制。网上的计算机可上载或下载变频参数。在操作站上亦可对变频参数进行设置更改。AB的变频器通讯接口选项丰富,用户可根据需要在多种接口中作选择,如 :DeviceNet, Profibus,Modbus,Modbus Plus, MetaSys, Remote IO, ContrlNet等。
三、设备性能描述
1、变频器性能描述
BULLETIN 7000
中压变频器
标准性能:
* NEMA Type 1 带密封条和通风口的防护外壳。
* 6500V SGCT-对称门极换流晶闸管之功率开关器件。系统器件数量低,设备可靠性高。
* 专利 PowerCage 整流逆变机架。轻松设备维护,快速器件更换。
* 位于低压盘面上的操作员终端。16行,每行40字符LCD显示。“设置向导”功能。
* 标准操作开关组合包括:启动,停止,紧急停车按钮;本地/远方选择开关;调速旋钮。
* 操作员终端上对输出电流,电压,速度,负载的棒形数显表。
* 集成单铁芯式直流电抗器。免除电子熔断电路,消除无故调闸。
* 整流及逆变触发信号采用光纤隔离。
* 使用数字信号处理器(DSP) 和现场可组态门排列控制器(FPGA)的全数字控制
* 无传感器矢量控制,可选带测速反馈的全矢量控制。
* 8个变量的趋势记录缓冲器(单或多快门记录)。
* 对外I/O接口板上16个可组态数字输入,16个可组态数字输出。
* 带模拟信号过滤;共模干扰抑制;电压/电流反馈;测速反馈和测试点的信号处理板。
* 盘面编程(可通过笔记本更新软件版本)。
* 包括低压触发检测的4个测试模式。
* 标准正弦的马达电流及电压波形。
* 6脉冲,18脉冲或PWM整流器,有效抑制谐波的最大灵活性。
* 电子变频过载保护。
* 电子电机过载保护。
* 5周波不跳闸(加UPS可延长时间)。
* 能量回馈制动
2、变压器性能描述
BULLETIN 1508T
中压变频隔离变压器,室外,油浸式
标准性能
* 焊接的外壳,密封的壳体
* 外壳吊环
* 外壳固定孔
* 带盖板可螺母固定的接线箱
* 整机吊装环
* 1英寸上端过滤器紧压和注油连接头(2500KVA1以上变压器配置1英寸阀门)
* 压力真空表
* 已注矿物油
* 65度温升,OA冷却等级
* 电磁液位计和报警结点
* 顶部温度计和报警结点
* 离线式可锁定的电压调整开关
* 机体焊接式散热器
* 图表名牌
* 1英寸释放阀,配置3/8英寸内置采样器(2500KVA1以上变压器配置2英寸阀门)
* 两个机体底角-两孔不锈钢
* 基础适用加壳,推拉,滚动
* 2500KVA以上变压器均配有卸压装置
* NEMA 3R 控制箱
* 高压及低压端子箱
* 自动或手动压力释放阀
* OA冷却等级
* 2400V变压器 冲击电压(BIL)等级为 60 kV
* 3300V到4160V变压器冲击电压(BIL)等级为75kV
* 6600V变压器冲击电压等级为 90 kV.
* 初级为三角形接法带4级调整。每级2.5%, 1 FCAN, 3 FCBN
* 星形接法次级线圈 (6脉冲或PWM整流器)
* 三组次级线圈:一组三角形接法,两组延边三角形接法延边三角形接法产生20度相移 (18脉冲整流器)
* 可承受整流器谐波引起的温升
* 6%-8% 阻抗 (6 / 18 脉冲), 9% 阻抗 (PWM 整流器)
* 相对地及中性点对地完全隔离
* 次级绕组之间完全隔离(18脉冲)
* 按照ANSI标准设计制造
* ANSI 49, 浅灰外壳
3、输出旁路控制单元
标准性能:
* 固定安装输出和旁路真空接触器各一个。
* 400A单元含两组三相联动无载隔离开关,带外部操作手柄,三个开关两两相互机械连锁并与接触器和高压柜门完全连锁
* 三相R型电流限制熔断丝
* 三个棒形电流互感器
* 控制电源变压器(500VA, 次级110V/220 VAC),带初级和次级熔断丝
* 两个低压控制盘,含监控继电器;DC电路,正常-关-试验电路;外部110V/220VAC实验电源插座;控制电路接线端子。
评论0