评论63
楼主 2009/8/3 6:37:16
楼主 2009/8/3 6:38:49
本向导介绍了如何调试一个S7-400H 可编程控制器的步骤。整个过程可能需要一到两个小时,这主要取决于你的经验。
1 配置要求
下面条件必须满足:
软件:STEP 7 和 S7 Fault-Tolerant System 选件
硬件:
一个S7-400H PLC,包括:
一个机架,UR2-H
两个电源,PS 407 10A
两个容错CPU (CPU 414-4H 或 CPU 417-4H)
四个同步子模块
两根同步光纤
一个带主动背板总线的ET 200M 分布式I/O 设备,包括:
两个IM 153-2
一个数字量输入模块,SM 321 DI 16 x DC24V
一个数字量输出模块,SM 322 DI 16 x DC24V
必要的附件(比如PROFIBUS 屏蔽电缆)
楼主 2009/8/3 6:39:44
楼主 2009/8/3 6:40:34
This guide uses a specific example to introduce you to starting up your FM 350-1 module. It uses four steps to lead to a functioning application in which you count the switching operations of a contact and become familiar with and test the basic functions of the hardware and software of your FM 350-1. The references to the manual are intended to give you an initial overview of the information in the manual. The references refer to the “FM 350-1 Function Module” manual with the number A5E00073040-01. The time required to work through the example will be approximately 1 to 2 hours, depending on how experienced you are.
楼主 2009/8/4 6:42:15
STEP7 系列培训课程——MPI 网络通讯
?? 目的:通过MPI 网络,完成不同PLC 之间的数据交换!
?? 第一节:不用做连接组态的MPI 通讯
适用于S7-300 之间、S7300/400 之间、S7300/400 与S7-200 之间的通讯,是一种应用广泛、经济的通讯方式。
?? S7-300/400 之间的通讯(双方编程)
?? 第1 步:硬件组态
硬件组态(可以将两套PLC 组态在一个项目中,也可以组态在两个不同的项目中),将两个PLC 的MPI 口设置成不同的MPI 地址(本例是将机器手系统PLC 设置为2、运输分选系统PLC 的MPI 口地址为3)。
?? 第2 步:软件编程
本例将机器手PLC 中MB50~MB59(共10 个字节)区域值送到运输分选系统PLC 的MB60~MB69(当然你也可以送到别的地址)中。在机器手PLC(发送方)的OB35(循环中断组织块,建议循环周期保留默认值:100ms)中调用发送块SFC65--X_SEND;在运输分选系统PLC(接受方)的OB1 调用接受块SFC66--X_RCV;
楼主 2009/8/4 6:42:33
既然PROFIBUS-DP 是一种通讯标准,一些符合PROFIBUS-DP 规约的第三方设备也可以加入到PROFIBUS 网上作为主站和从站,绝大部分设备都可作为从站,只有一小部分设备可作为主站,第三方设备做主站,组态软件需要第三方提供。第三方设备作从站,如果主站是S7 设备,组态软件是STEP7 和SIMATIC NET, 如果是S5 设备, 组态软件是COM PROFIBUS 或COM5431。支持PROFIBUS-DP 的从站设备都会有GSD 文件,GSD 文件是对设备一般的描述,通常以*.GSD 或*. GSE 文件名出现,将此GSD 文件加入到主站组态软件中后就可以组态从站的通讯接口。在这里主要介绍S7 设备做主站的应用,STEP7 作为组态软件加入PROFIBUS-DP 从站设备,现以S7-400 CPU416-2DP 做主站,S7-200 PROFIBUS 接口模块EM277 作从站为例,详细介绍怎样导入GSD 文件,组态从站通讯接口区进而建立通讯。