控制工程师论坛

石油化工社区

天炼催化裂化两器平衡控制方案

jhlu3
jhlu3

2009-09-13

摘要: 
 重点介绍催化沉降器 - 再生器平衡及输出低选控制方案。
 关键词:
  沉降器     再生器    输出低选 
 1、前言
     催化裂化“两器”指沉降器和再生器,搞好两器多手段控制方案,不仅对工艺操作提供方便,而且对稳定生产,提高经济效益起到重要的作用。我厂催化两器控制系统经过十五年来的改进和完善终于形成了自己独有的“系统控制方案”。具体方案如下: 

 2 、再生器压力采取三阀控制方案 

     (三阀控制方案中的“三阀”指双动滑阀、烟机入口蝶阀、旁路蝶阀 ) 。它们之间的压力控制关系如下:

     开工期间,由于轴流式烟机未投用,烟机入口蝶阀处于关闭状态,催化沉降器和再生器压力平衡采用双动滑阀控制,旁路蝶阀用手操器 HIC-614 做辅助控制。双动滑阀控制有两种:分别为再生器压力控制 PIC-114 和沉降器与再生器差压(简称:“两器差压”) 控制 PdIC-132 ,它们之间可根据工艺需要任意切换实现对双动滑阀 FV002 控制。切换采取手动切换开关“ LW ”方式来实现。但切换时需注意: HIC-615A 、 HIC-615B 必须拨到手动方式切换否则将产生扰动,恢复到自动时,信号指针与输出指针必须对齐否则也将产生扰动。
 [img]2006314820727249.gif[/img]

 烟机投用后为了保护机组平稳运行,再生器压力控制就成为保护机组重要的控制手段之一。 

     再生器压力控制由调节器 PIC-602 ( PMK )的再生器压力 PIC-114 与两器差压 PdIC-132 经过输出低值选择,将选中的一个再进行分程放大即将 0-100% 信号分解为 0-50% , 50-100% 分别放大到 0-100% 而后由 AO1 和 AO2 输出分别送到电压 / 电流变换器 HY-611 , HY-614 变换为 4-20mA 信号,送到手操器 HIC-611 控制烟机入口蝶阀 FV001 , HIC-614 控制旁路蝶阀 FV003 。控制顺序为先开烟机入口蝶阀再开旁路蝶阀。当处理量较大时烟机入口蝶阀全开,旁路蝶阀处于控制状态;当处理量较低时,为使旁路蝶阀处于控制状态,以保证机组稳定,就必须用手操器 HIC-611 将烟机入口蝶阀开度减小到一个恒定值,使旁路蝶阀在控制范围内。为防止四机组超速,增加调节器 SIC-014 ,当 SIA-014 有超速信号时(如发电时甩负荷)产生超速保护动作,自动控制烟机入口蝶阀关闭到四机组额定转速范围内。保证机组恒速运行。 

     当采用再生器压力 PIC-602 控制方案时,需将切换开关 LW 拨到再生器压力控制 PIC-114 ,控制双动滑阀 FV002 ,实现对再生器压力超限保护,当压力超限时,自动打开双动滑阀,用来降低再生器压力。调节器 PIC-114 的给定值就是保护值,保护值可根据工艺操作需要确定,但必须高于正常操作压力。