2 消弧置的应用
理论上,设备和线路的绝缘可完全承受多种过电压的侵袭,不致发生事故,但现场实际情况多种多样,设计规范的运用,设备的制造、安装、维护和使用,以及其它相关专业的施工对配电系统的不良影响,都会造成配电系统绝缘性能的降低,在系统发生过电压时,有可能导致绝缘击穿和设备损坏。
从上面分析可知,电容电流对配电系统安全运行有重大影响。在中性点不接地的电网中,由于对地电容电流的增大,单相接地后电容电流超过10A时电弧就不能自行熄灭,这必将带来一系列的问题。弧光过电压持续时间长时,有可能多次重燃击穿,引起相间短路而烧坏设备,而且能量很大,不能用普通的避雷器加以限制。
要消灭电弧,采用自动调谐原理的接地补偿装置,通过过补、全补和欠补的运行方式,可较好地解决此类问题。消弧装置的作用,一是补偿电网对地的电容电流使残流减少到最小值;二是大大降低了熄弧后恢复电压的上升速度,这样可保证电弧的自动熄灭和抑制重燃,从而减少了产生高幅值弧光接地过电压的几率。
消弧装置主要是由五大部分组成:接地变压器、电动式消弧线圈、微机控制部分、阻尼电阻部分、中性点专用外附TV和非线性电阻。如图1所示。
图1自动跟踪补偿消弧线圈装置 接地变压器是作为人为中性点接入消弧线圈,消弧线圈电流通过有载开关调节并实现远方自动控制,采用预调节方式,即在正常运行方式情况下,根据电网参数的变化利用微机控制自动跟踪和自动调谐,随时调节消弧线圈的分接头到最佳位置。通过测量位移电压和中性点电流与电压之间的相位,能够准确的计算、判断、发出指令自动进行调整。
由于在消弧线圈的一次回路中串入了大功率的阻尼电阻,降低了中性点谐振过电压的幅值,使之达到相电压的5%~10%。消弧线圈脱谐率达到±5%以内,接地时残流很小,保证在单相接地时有效地抑制弧光过电压的产生。非线性电阻的采用,对欠补偿下的断线过电压和传递过电压都有明显的抑制作用。
接地变压器采用Z型即ZNyn11连接的变压器。接地变压器的一次绕组作为工作绕组接入10kV母线侧,由于变压器高压侧采用Z型接线,每相绕组由两段组成,并分别位于不同相的铁心柱上,两段线圈反极性相连,零序阻抗非常小,空载损耗低,变压器容量可以100%被利用,并能够调节电网的不对称电压。二次绕组作为控制绕组由两个反向并接的可控硅短路,可控硅的导通角由0°~180°之间变化,使可控硅的等效阻抗在0~∝之间变化,工作绕组两端的等效阻抗在无穷大至变压器的短路阻抗之间变化,输出的补偿电流就可在零至额定值之间连续无级调节。可控硅工作在与电感串联的无电容电路中,其工况既无反峰电压的威胁,又无电流突变的冲击,因此可靠性得到保障。
3 结束语 在6kV配电系统加装自动调谐式的消弧限压装置,可有效限制弧光过电压、谐振过电压、操作过电压的发生,从而减少供电系统的故障率,降低电气跳闸次数,保证供电系统的安全稳定运行。
参考文献
[1]解广润.电力系统过电压,水利电力出版社
[2]方瑜.配电网过电压,中国电力出版社
[3]李涌志.消谐装置在70t超高功率电弧炉上的应用.重庆:电工技术,2004(4)