1、 控制电源的电压偏低,导致线圈接线端子上的控制电压偏低。当电压低到一定程度,铁芯就不能吸合,此时线圈中的电流是正常维持电流的几倍(电流大小取决于电压的大小),时间一长,线圈就会因过度发热而烧坏。
2、 线圈接线端子上的控制电压偏高(>1.1×Us),导致线圈过度发热而烧坏。例如:将380V电压施加于220V线圈,大约15分钟左右就会烧坏,电压越高,线圈烧坏所需的时间越短。
3、 运输和安装过程中,接触器内落入异物,造成接触器线圈磁路不闭合,线圈发热烧毁。
4、接触器受潮或者进水。
5、如线圈接线端子和漆包线之间有应力,震动也会损坏接触器。
大家再来补充!
楼主 2009/9/24 8:44:13
楼主 2009/9/24 10:13:45
楼主 2009/9/29 22:12:44
楼主 2009/10/14 10:51:42
楼主 2009/10/14 21:53:39
主要两大原因:
1、控制电压减小
2、工作环境湿润
楼主 2009/10/15 19:34:28
星角启动时因负载大,切换时间短造成接触器触头粘连。