楼主 2009/9/24 11:54:08
简单的说,设备少、距离短可以采用高的波特率,如6M,如果设备多、距离远那就需要设置选择小的,如1.5M或者187.5K等!
楼主 2009/9/25 9:23:54
楼主 2009/9/25 9:44:18
楼上的你所说的双绞线是指专业profibus通讯电缆吗?Profibus通讯电缆涉及到对外部干扰的屏蔽金属包层等,不是可以用普通的双绞线可以替换的!
楼主 2009/9/25 14:46:45
谢谢楼上的回答。
楼主 2009/9/27 10:52:01
高速(H2), RS 485
依据RS 485 异步NRZ 传输
波特率从9.6 kBit/s 到12 MBit/s 可选
双绞屏蔽电缆
每段32 个站最多允许127 个站
距离: 12 MBit/s = 100 m; 1.5 MBit/s = 400m; < 187.5 kBit/s = 1000 m
有中继器距离可延长到10 公里
9 针, D 型插头
低速(H1), IEC 1158-2
同步Manchester 编码, 31.25 kBit/s
本质安全(可选) 和通过总线对站供电(可选)
屏蔽或非屏蔽的双绞电缆
每段距离达1900 米用中继器可延长到10 公里
最多127 个站, 每段10-32 个设备
(依赖于EX-类型和供电消耗)
PROFIBUS 电缆要求- IEC 1158-2
电缆设计: 屏蔽双绞电缆
导线面积: 0.8 毫米2(AWG 18)
回路电阻: 44 ?/ km
阻抗在31.25 KHz时: 100 ?+/- 20%
衰减在39 KHz时: 3dB / km
每单位长度的电容: 2nF / km
对IEC 1158-2 传输的电缆被列在PROFIBUS 电子产品指南中
PROFIBUS 电缆要求- RS 485
参数 电缆类型A
电缆设计:屏蔽双绞电缆
浪涌阻抗 135 ... 165 ?
回路电阻 110 ?/ km
线径 0.64 mm
线截面积 > 0.34 mm
每单位长度的电容< 30 pF / m
PROFIBUS 电缆被列在PROFIBUS 电子产品指南中