评论11
楼主 2009/9/27 16:51:11
3K52,是延时继电器(就是延缓吸合)
3K55,是热继电器!
楼主 2009/9/28 9:08:06
楼主 2009/9/28 9:26:48
3K52为什么有四个脚,Z1,Z2,A1,A2,另外两对干嘛用的,谢谢各位老师关注
楼主 2009/9/28 9:50:07
继电器的引脚,主要包括连接:电源的,继电器线圈的、还有触点(常开或常闭),具体你可以看继电器的说明手册或者继电器实物侧旁一般有接线引脚说明!
楼主 2009/9/28 11:28:50
那位老师告诉我那里可以下载电气说明手册,谢谢
楼主 2009/9/28 13:21:59
各位老师请问:1500v避雷器电阻有多大
楼主 2009/9/29 9:37:45
据JB/T 5872-1991 3K52是缓慢吸合继电器,线圈4个头,其中有一阻尼绕组,阻尼绕组短接与不短接动作时间不同。至于3K55没见过这种画法的继电器。线圈左边小方框里是一横的是快速继电器;是~的是交流继电器;是I的是电流继电器;是<的是机械保持继电器;是/的是剩磁继电器。
至于1.5KV氧化锌避雷器的电阻,这个在避雷器铭牌上不标。因为氧化锌电阻片是非线性的,在正常工作电压下,流过避类器的电流仅有微安级,当遭受过电压时,避雷器优异的非线性伏安特性发挥作用,流过避雷器的电流瞬间增大到数千安培,避雷器处导通状态,释放过电压能量,从而有效地限制了过电压对输配电设备的侵害。
楼主 2009/9/29 23:00:51
谢谢老师讲解,是我懂得不少东西,感激
楼主 2009/10/1 18:12:28
3K52是延时继电器,有两对常开常闭触头, 3K55是执继电器,有四对常开常闭触头.