按照系统手册上说的是:
日期:01-Jan-90 90年一月一号
时间:00:00:00
星期:星期日
但是我在PLC长时间掉电之后,监控发现调用星期的字节却是等于0,而不是所说的1=星期日.0应该是禁用的.
请问这个是以系统手册为准,还是以实际情况为准?
评论1
楼主 2010/3/23 17:00:29
S7-200长期掉电后,内部时钟会恢复到出厂设置,重新上电后不会自动运行,需要被激活一下。您看到的星期字节为0就是表明内部时钟没有被激活。
激活的方法:
(1)用编程软件(Micro/WIN)的菜单命令PLC > 实时时钟...
(2)编用户程序使用Set_RTC(设置时钟)指令设置
之前也有网友在找答案版块中讨论过该问题,比如ID:49308,49495等。