系统:SINUMERIK 840D,系统版本6.5.48

部件:PCU20两个,MCP两个,一个NCU

目的:开机后两个PCU20单独显示两个通道内容

原因:如果两个PCU20开机后同时显示默认的通道一,在切换方式组时会互相干扰

操作:第一个PCU20保持不变,第二个PCU20按照如下内容修改文件NETNAMES.INI

; Copyright (c) 1998 SIEMENS AG                         All Rights reserved

; NETNAMES.INI                  Version 04.03.11        30.01.98

[own]

owner=       MMC_1

; Des cription of possible connections

[conn MMC_1]

conn_1=      NCU_1

; Des cription of significant net-parameters 

[param network]

bus=         mpi

[param MMC_1]

mmc_address= 10 ;修改第二个PCU的mpi地址

[param NCU_1]

nck_address= 13

plc_address= 2

name       = Standard NC

; Des cription of an standard channel-configuration

[chan MMC_1]

ShowChanMenu        = TRUE    ; TRUE -> activate the channel-menue ;激活通道菜单

DEFAULT_logChanSet  = ChannelArea1 ;默认通道设定

DEFAULT_logChan     = Channe222 ;默认登陆通道

logChanSetList      = ChannelArea1 ;登陆通道设定表

[ChannelArea1]

logChanList         = Channel11,Channe222 ;登陆的通道列表

[Channel11]

logNCName           = NCU_1

ChanNum             = 1

[Channe222]

logNCName           = NCU_1

ChanNum             = 2 ;登陆第几通道

Pcu50没有测试