对于供汽压力1.3MPA的饱和蒸汽锅炉,因为其蒸汽温度和压力都不高,所以对水位测量值的影响也不大,通常都不进行汽包水位测量值的补偿计算,即把影响忽略了。
液位信号与就地的双色水位计指示差很多,应检查:两套水位计的取样点中心线是否一致?两套水位计的取样管道有没有堵塞或泄漏?差压取样用的是什么平衡容器,变送器量程、阻尼设置是否正确?在调校好变送器的基础上,在投运后再根据双色水位计略作微调。