2010-04-22
评论1
楼主 2010/4/22 17:11:03
7KF02接电阻只能接4个,以第一组2,3,4,5端子为例,只能接一个电阻,2,4短接接电阻的一端,3,5短接接电阻的另一端。
对于类型为Pt100热电阻,通常采用三线制接线,而不是两线制接线。当热电阻故障断线,或外部接线开路后,电阻值因可能无穷大超上限,则对应通道读数为十进制=32767,十六进制=7FFFH,这时模块上“SF”灯亮红色。
如果当热电阻故障短路,或外部接线短路后,电阻值为零,远小于100欧姆,超下限,则对应通道读数为十进制=-32768,十六进制=8000H,这时模块上“SF”灯也亮红色。